Valentin_Chi
  9.10.2015, 9:21
  
 
  Всем доброго времени суток!:) Проблема заключается в следующем: есть энтроматик 100М, который управляет ГВС по схеме частотник + 3-х ходовой. Соответственно частотник стоит на загрузке контура, клапан на самом контуре ГВС (теплопередача через пластинчатый теплообменник). Так вот, энтроматик не может никак нормально держать устваку ГВС, по регулированию происходят постоянные "качели", +- от уставки 5-7 градусов, хотя разбор постоянный, не скочет. Перебрал все возможные настройки ПИДа. Может быть кто настраивал этого зверя с этой схемой? Поделитесь опытом, буду благодарен!:)
 
 
 
  den.mgn
  11.10.2015, 21:35
  
 
  Проблема с циркуляцией. Необходимо увеличить инертность теплообменника.
 
 
 
  Valentin_Chi
  13.10.2015, 8:49
  
 
  Цитата(den.mgn @ 11.10.2015, 22:05) 

Проблема с циркуляцией. Необходимо увеличить инертность теплообменника.
По поводу циркуляции маловероятно, но проверю, спасибо.
А что есть инертность теплообменника?
 
  
 
 
  den.mgn
  18.10.2015, 11:27
  
 
  Инерционность любого объекта регулирования это время, за которое объект меняет свой выходной параметр на ступенчатое возмущение.
Проще говоря, в вашем случае это расход теплоносителя. Это время, за которое теплообменник нагреет вторичный контур с постоянным расходом до новой температуры при ступенчатом изменении расхода по первичному контуру.